<big id="vbp3t"></big>

      <big id="vbp3t"><sub id="vbp3t"></sub></big>
                
                

                  <span id="vbp3t"><big id="vbp3t"><span id="vbp3t"></span></big></span>
                  <span id="vbp3t"></span>

                  <big id="vbp3t"></big>

                    <thead id="vbp3t"></thead>
                    <rp id="vbp3t"></rp>

                    <track id="vbp3t"></track>
                      
                      

                      <th id="vbp3t"></th>

                      專注消防事業·讓生命財產更安全

                      消防建材 防患未然

                      咨詢熱線:

                      18783589449

                      新聞資訊
                      當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問答

                      火災自動報警系統設備設置及要求是什么?四川消防維保公司為您解答

                      所屬分類:常見問答    發布時間: 2020-03-28    作者:admin
                        分享到:   
                      二維碼分享

                      火災自動報警系統設備設置及要求是什么?四川消防維保公司為您解答

                      四川消防維保

                      一、控制器類設備

                      1)火災報警控制器、消防聯動控制器等控制器類設備(以下稱控制器)在墻上安裝時,主顯示屏的高度為1.5~1.8m,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m;落地安裝時,其底邊宜高出地(樓)面0.1~0.2m。

                      2)控制器應安裝牢固,不應傾斜;安裝在輕質墻上時,應采取加固措施。

                      3)引入控制器的電纜或導線,應符合下列要求:

                      ①配線應整齊,不宜交又,并應固定牢靠

                      ②電纜芯線和所配導線的端部,均應標明編號,并與圖紙一致,字連應清晰且不宜褪色

                      ③端子板的每個接線端,接線不得超過2根

                      ④電纜芯和導線,應留有不小于200mm的余量

                      ⑤導線應綁扎成束

                      ⑥導線穿管、線槽后,應將管口、槽口封堵

                      4)控制器的主電源應有明顯的水久性標志,并應直接與消防電源連接,嚴禁使用電源插頭??刂破髋c其外接備用電源之間應直接連接。

                      5)控器的接地應牢固,并有明顯的水久性標志。

                      二、火災探測器

                      1)探測區域的每個房間應至少設置一只火災探測器;房間被書架、設備或隔斷等分隔,其頂部至頂棚或梁的距離小于房間凈高的 5% 時,每個被隔開的部分應至少安裝一只點型探測器,一個探測區域內所需設置的探測器數量,不應小于N=S/(K·A)的計算值式中:

                      N—探測器數量(只),N應取整數

                      S—該探測區域面積(㎡)

                      K—修正系數,容納人數超過10000人的公共場所宜取0.7~0.8;容納人數為2000人~10000人的公共場所宜取0.8~0.9,容納人數為500人~2000人的公共場所宜取0.9~1.0,其他場所可取1.0

                      A—探測器的保護面積(㎡)

                      2)在有梁的頂棚上設置點型感煙火災探測器、感溫火災探測器時,應符合下列規定:

                      ①當梁突出頂棚的高度小于200mm時,可不計梁對探測器保護面積的影響

                      ②當梁突出頂棚的高度為200mm~600mm時,應按相關規定確定梁對探測器保護面積的影響和一只探測器能夠保護的梁間區域的數量

                      ③當梁突出頂棚的高度超過600mm時,被梁隔斷的每個梁間區域應至少設置一只探測器

                      ④當被梁隔斷的區域面積超過一只探測器的保護面積時,被隔斷的區域應按《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013)的相關規定計算探測器的設置數量

                      ⑤當梁間凈距小于1m時,可不計梁對探測器保護面積的影響(2016年技術實務第26題)

                      3)在寬度小于3m的內走道頂棚上設置點型探測器時,宜居中布置。感溫火災探測器的安裝間距不應超過10m;感煙火災探測器的安裝間距不應超過15m;探測器至端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的1/2(2015年綜合能力第57題、2016年技術實務第50題、2017年綜合能力第69題、2018年綜合能力第13題、2018年技術實務第79題)

                      4)點型探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m(2016年案例分析第四題)

                      5)點型探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物。

                      6)點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1.5m,并宜接近回風口安裝。探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于0.5m。

                      四川華雅消防工程有限公司于2014年經相關部門批準成立,公司注冊資金1000萬 元,具有獨立的法人資格,國家建筑業消防專業壹級資質企業,公司設備齊全,技術力量雄厚,是一家集消防工程設計,工程施工,消防維保,項目管理和相關技術服務于一 體的專業消防團隊,是一家規模較大,實力較強的消防安全工程專業公司。

                      琪琪网最新伦永久观看2019_看全色黄大色大片免费久久_饱满大乳欲妇_爆乳一区二区三区无码